@kuzyatheslayer (https://t.me/kuzyatheslayer)
firmware 0.5.8 sht31
I ran auto-PID and got these coefficients:
Kp - 143, Ki - 12579, Kd - 100
as I understand it, something’s off?
🇷🇺 Оригинал
@kuzyatheslayer (https://t.me/kuzyatheslayer)
прошивка 0.5.8 sht31
сделал автопид - получил следующие коэффициенты:
Kp - 143, Ki - 12579, Kd - 100
как я понимаю что-то не то?
Yeah, that’s not right. The current fix is to reflash the default kp and ki values, and set kd to zero.
If the heater can hold the target temperature (to the right of / in the heater field is the target, to the left is the current; run the test with delta set to zero) within a couple of degrees, then you can just leave it alone.
If you’re a perfectionist, check the dc-dc converter — either fix the stock one or replace it with another. Both solutions were discussed in the chat.
🇷🇺 Оригинал
Да, не то. Актуальное решение проблемы - перепрошить стандартные значения kp ki, а kd установить равным нулю.
Если нагреватель будет поддерживать заданную температуру (справа от / в графе heater заданная, слева текущая, опыт проводить при значении delta ноль) в пределах пары градусов, то можно забить.
Для любителей перфекционизма - смотреть на преобразователь dc dc, либо исправлять родной, либо заменить на другой. В обсуждении были оба варианта решения проблемы
thanks
and then increase delta to 20?
🇷🇺 Оригинал
спасибо
а дельту потом до 20и увеличить?
If everything works fine, you can increase it to any value. If the value needed to reach the target air temperature is too high (over 25), and the dryer isn’t x4, it’s worth checking the sht31 readings with an external thermocouple. But overall, up to 90 degrees it reads quite accurately
🇷🇺 Оригинал
Если все работает нормально, то можно увеличивать до любого значения. Если значение, при котором достигается заданная температура воздуха слишком большое (более 25), а сушилка не х4, то стоит проверить показания sht31 внешней термопарой. Но в целом до 90 градусов он показывает весьма точно