SHT41 placement and the strange temperature rise during ventilation

So is the SHT41 right here?

🇷🇺 Оригинал

А SHT41 это вот тут оно?

yeah, behind the grille… [from chat]

🇷🇺 Оригинал

да, за решткой… [iz chata]

Um, why does the temperature rise so noticeably there (instead of dropping)?

🇷🇺 Оригинал

Эм, а почему там температура так заметно поднимается (а не падает)?

The temperature spikes happen during airing out… when the windows are open… there’s about a +2 degree jump there, not critical…

🇷🇺 Оригинал

Скачки температуры возникают во время проветривания … когда форточки открыты… там +2 градуса скачок, не критично…

Well, I’d get it if the heater PIDs were reacting like that, but the sensor is pretty far from the exhaust.

🇷🇺 Оригинал

Ну я бы понимал что пиды грелки бы так отрабатывали, но датчик-то далеко довольно от выхлопа