Can you advise: with the target air temp at 90, it can’t heat up. Max is 88 with a delta of 20. I want to increase the delta to 25. Am I understanding correctly that I also need to set #define CE 115? How safe is that?
🇷🇺 Оригинал
Подскажите - при целевой воздуха 90 не может нагреть. Максимум 88 при дельте 20. Хочу увеличить дельту до 25и. Я правильно понимаю, что нужно также сделать #define CE 115? насколько это безопасно?
The delta is set in the menu. And this is just the maximum air temperature.
🇷🇺 Оригинал
Дельта в меню устанавливается. А это просто максимальная температура воздуха.
For some reason, when I set the delta to 25, the heater still won’t go above 110. Maybe after setting the delta I need to turn it off and on again?
🇷🇺 Оригинал
у меня почему-то при установке дельты до 25, все равно выше 110 нагреватель не греет. Может после установки дельты нужно выключить - включить?
Is the sensor BME or SHT? [iz chata]
🇷🇺 Оригинал
Датчик bme или sht? [iz chata]
SHT
I printed the insert for the air duct and installed it
Also noticed that when the air temp is 88, the heater lowers the target to 106-107…
🇷🇺 Оригинал
Sht
Вставку в воздуховод распечатал, установил
еще заметил, что при темп воздуха 88, нагреватель целевую уменьшает до 106-107…
The delta applies right away
It’s just thinking it’s almost there already, so it approaches 90 carefully. Try rebooting it.
🇷🇺 Оригинал
дельта применяется сразу
это он думает что уже вот-вот, чтоб аккуратно подойти к 90. Попробуй перегрузить
Ok, I’ll try it and report back
Rebooted it. The heater target became 115… looks like the delta really doesn’t apply immediately after all… set it to heat to 90
🇷🇺 Оригинал
ок, попробую - отпишусь
перегрузил. целевая нагревателя стала 115… видимо не сразу все-таки дельта применяется… поставил греться на 90
Looks like I forgot((( [iz chata]
🇷🇺 Оригинал
видно забыл((( [iz chata]